您的当前位置:主页 > 常见问答 >

常见问答

2015-11-06  人气: 返回列表

小型冷库的常见故障及排除方法

   小型冷库,包含活动式冷库,容量一般为100吨以下。冷库蒸发器选用排管式或冷风机组合式,由压缩机组(水冷或风冷),节省膨胀阀等组成完好的制冷体系。压缩机大都选用半封闭式,较大体系也有选用敞开式的,较小体系选用全封闭式的。制冷剂以R22为多见。 
   冷库的制冷体系,一般最多见的操作故障为:制冷温度降低缓慢、体系阻塞导致运转工况不正常或无法运转等。 
    冷库制冷温度降低缓慢,多为操作调整不当所致,其间膨胀阀的调理是最为关键的。膨胀阀的敞开度小,制冷剂经过的流量就少,压力也低;膨胀阀的敞开度大,制冷剂经过的流量就多,压力也高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。依照这一规律,假如膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但因为进入蒸发器流量的减少,压力的降低,形成蒸发速度减慢,单位容积(时刻)制冷量降低,制冷效率降低。相反,假如膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,因为液体蒸发过剩,过潮气体(乃至液体)被压缩机吸入,导致压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,形成一系列工况恶劣,乃至损坏压缩机。膨胀阀的敞开度,应根据当时的库温进行调理,即在库温相对应的压力下调整。 
  如库温为-10度,查R22制冷剂的《热力性质表》,相应的肯定压力为0.363MPa。冷库的蒸发温度应比库温低10度左右,即为-20度,相应的蒸发压力为0.251MPa绝压;压缩机的吸气压力因为存在吸气管的压力损失和过热度(取决于管路的长短和隔热作用),一般较蒸发压力稍高。此刻膨胀阀的调理压力应根本与蒸发压力类似反应在压缩机的吸气压力上,即为0.151MPa表压左右(绝压-0.1MPa)。 
   调理膨胀阀必须要细心耐心地进行,调理压力有必要经过蒸发器与库温发生热交换沸腾(蒸发)后再经过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间进程。每调集膨胀阀一次,一般需10~15分钟的时间后才能将膨胀阀的调理压力稳定在吸气压力表上,调理不能急于求成。压缩机的吸气压力是膨胀阀调理压力的主要依据参数。 
   膨胀阀技能功能的好坏,直接影响其能否正常调理运转的象征。一般简单出现过滤网的阻塞、感温剂的走漏等故障。形成调理反应不灵敏,调理失控或无法调理等。当膨胀阀的进口处出现结霜(或阀盖也结霜),进液管的温度比常温低,乃至结露;压缩机的吸气压力低于库温下的相对应压力,机器运转温度和排气温度高,制冷温度降低缓慢或不降低,足以说明膨胀阀的滤网阻塞,存在脏堵或冰堵现象。 
 

冷库造价表

您可能感兴趣的文章:

冷冻库造价要多少钱?
小型果蔬冷库造价分析 
制冷系统故障的处理方
酸奶的存放,开个酸奶冷库需要多少钱?
800平方米中小型水果保鲜冷库安装多少钱?
冷库建造在地下好不好
制冷设备的维修的误区
气调冷库与保鲜冷库的区别
茶叶保鲜冷库建造造价预算
联系润爽制冷